instalaciones sotano

Como realizar los trabajos. Documentación oficial, condiciones de protección contra incendios, habitabilidad y diseño, CTE, NTE etc.

Moderador: Moderadores

Responder
manbo
En prácticas
Mensajes: 8
Registrado: Vie Ago 10, 2007 2:06 pm
Contactar:

instalaciones sotano

Mensaje por manbo »

Estoy haciendo planos de instalaciones en un sotano de un edificio de 200 viviendas, me gustaria me aportaseis problemas y experiencias que hayais tenido en la realizacion de algo similar asi como las normativas que habis utilizado.
Muchas gracias de antemano

Plannerly ™ La plataforma de gestión BIM ™ SmartLeanBIM® © 2021
Plantillas para crear el Plan de Ejecución BIM (BEP). Cumplimiento de la norma ISO-19650
Plan gratuito en el que puedes acceder a todas las plantillas y si al comprarlo introduces el código DELINEACION obtendrás un 10% de descuento
Avatar de Usuario
MIGmo
Auxiliar
Mensajes: 55
Registrado: Mié Feb 14, 2007 5:47 pm
Ubicación: valencia
Contactar:

Mensaje por MIGmo »

NO TENGO MUCHA EXPERIENCIA EN SOTANOS, PERO UNA VEZ CALCULE LAS INSTALACIONES PARA UN LOCAL Y SOTANO (PARA COCHERAS) Y DONDE MAS INSISTIAN ERA EN LA EXTRACCION DE HUMOS Y DETECCION CONTRA INCENDIOS

SALUDOS
Saforenc
homerbailon
Auxiliar
Mensajes: 51
Registrado: Lun Sep 08, 2008 9:08 pm
Contactar:

Mensaje por homerbailon »

Como dice el compañero, ten cuidado con las ventilaciones, sbre todo la natural ya que para 200 vvd. sera bastante lo que pidan. En la constructora que estaba, nos tiraron un sotano terminado para atras porque el proyecto no cumplia con la normativa.

Tambien ten en cuenta que las canalizaciones de todo el edificio seguramente iran por sotano, y luego falta espacio para llevar teleco, agua, luz, ventilaciones , saneamiento, pci, etc.

Un saludo
El_Pibe
Calcador
Mensajes: 35
Registrado: Mié May 20, 2009 5:57 pm
Contactar:

Mensaje por El_Pibe »

Para la ventilación forzada.... tienes que dejar cuartos para los ventiladores, o si tienes altura sufuciente descolgarlos del techo, los conductos pueden llegar a ser conductos bastante grandes.... y tienes que preveer un gran hueco (o varios si el sótano es lo suficientemente grande) en las plantas de viviendas para los conductos de la extracción forzada del sótano....

Otro tema son las escaleras de evacuación.... que no pueden estar a más de 50m de distancia de cualquier punto evacuable del sótano (siempre y cuando tengas al menos 2, si no son 25m)....

La protección contra incendios es otra historia, hay planes de algunos municipios que te obligan a sectorizar, para poner puertas que se cierran en caso de incendio, hay otros que te obligan a proyectar para crear cotinas de agua (con un depósito bastante grande de agua, y proyectar un pozo con bomba para la recogida de agua).... pero eso lo tendrás que averiguar en el ayuntamiento....

Algunos ayuntamientos delegan en los bomberos la inspección de los sótanos, para que den su visto bueno (con respecto a protección contra incendios), y tendrás que dirigirte a ellos para que te orienten en sus demandas.....

La Toma de tierra....

Preveer los pasamuros, en el muro de contención, para la entrada de instalciones, CGPs, evacuación de aguas, etc....

Si tienes previsto crear trasteros, mira la normativa municipal, en cada municio hay una legislación diferente....

Lo que te ha cometado el compañero, sobre la ventilación natural.... cuidado, porque si esta ventilación la haces dentro de la urbaniczación, tendrás que proyectar una entrada para bomberos a la urbanización....

No se.... cada proyecto es diferente, y pueden darse diferentes soluciones, a diferentes problemas....

Saludos.
Responder

¿Quién está conectado?

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 39 invitados